防爆标志Ex d IIC T6 Gb是什么意思?
在正规的防爆电气设备上都会有Ex标志,并且每个防爆电气设备都会有一个特有的防爆标志。
1:Ex是中国及国际电工委员会的防爆标志,表明电气设备符合GB3836和IEC60079中所列的一个或多个防爆型式
2:常见的各类防爆型式符号如下:
隔爆型“d”、增安型“e”、本安型“i”、充砂型“q”、正压型“p”、液浸型“o”、“n”型、浇封型“m”
例子中的防爆标志是隔爆型的电气设备
3:设备类别符号
(1)Ⅰ类:易产生瓦斯的煤矿用的电气设备
(2)ⅡA、ⅡB、ⅡC类:除Ⅰ类外的其他爆炸性气体环境用电气设备,即工厂用电气设备
注:ⅡB的设备可以用于ⅡA设备的使用条件,同样,ⅡC的设备可以用于ⅡA和ⅡB设备的使用;条件,因此,防爆级别ⅡC>ⅡB>ⅡA
4:对于Ⅱ类电气设备,表示温度组别的符号如下:
Ⅱ类电气设备的最高表面温度组别:T1最高表面温度450℃、T2最高表面温度300℃、T3最高表面温度200℃、T4最高表面温度135℃、T5最高表面温度100℃、T6最高表面温度85℃
5:设备保护级别分为“Ga”、“Gb”、“Gc”、“Ma”或 “Ma”。
设备保护级别(EPL):根据设备成为点燃源的可能性和爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境及煤矿甲烷爆炸性环境所具有的不同特征而对设备固定的保护级别。
——Ma 级(EPL Ma):安装在煤矿甲烷爆炸性环境中的设备,具有“很高”的保护级别,该级别具有足够的安全性,使设备在正常运行、出现预期故障或罕见故障,甚至在气体突然出现设备仍带电的情况下均不可能成为点燃源。
——Mb 级(EPL Mb):安装在煤矿甲烷爆炸性环境中的设备,具有“高”的保护级别,该级别具有足够的安全性,使设备在正常运行中或在气体突然出现和设备断电之间的时间内出现的预期故障条件下不可能成为点燃源。
——Ga级(EPL Ga):爆炸性气体环境用设备,具有“很高”的保护级别,在正常运行、出现的预期故障或罕见故障时不是点燃源。
——Gb级(EPL Gb):爆炸性气体环境用设备,具有“高”的保护级别,在正常运行或预期故障条件下不是点燃源。
——Gc级(EPL Gc):爆炸性气体环境用设备,具有“一般”的保护级别,在正常运行中不是点燃源,也可采取一些附加保护措施,保证在点燃源预期经常出现的情况下(例如灯具故障)不会形成有效点燃。
——Da级(EPL Da):爆炸性粉尘环境用设备,具有“很高”的保护级别,在正常运行、出现的预期故障或罕见故障时不是点燃源。
——Db级(EPL Db):爆炸性粉尘环境用设备,具有“高”的保护级别,在正常运行或预期故障条件下不是点燃源。
——Dc级(EPL Dc):爆炸性粉尘环境用设备,具有“一般”的保护级别,在正常运行中不是点燃源,也可采取一些附加保护措施,保证在点燃源预期经常出现的情况下(例如灯具故障)不会形成有效点燃。
根据国家现行标准GB 3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》规定要求,在同等条件下,防爆标志达到Ex d IIC T6 Gb标准的电气设备在防爆等级上要高于防爆标志达到Ex d IIB T6 Gb标准的电气设备。
温度的概念?
表征物体冷热程度的物理量。
什么是相对湿度?
相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。
湿度的概念及常用的物理量表示?
湿度,表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。在此意义下,常用绝对
温湿度传感器使用几天就无输出,更换后使用几天又无输出?
传感器与二次显示仪表配合使用时,显示明显不对,但电流输出是准确的?
温湿度传感器在使用过程中,跳变很大,无法准确读数?
1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量不准确。
2、安装在环境相对稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口
自动气象站的传感器该如何维护和保养呢?
1、空气温湿度传感器上如果有灰尘,应该用软毛刷进行清洁,不能用水清洗,及时更换滤纸。需要注意的是,维护、清洁传感器时不能置于百叶箱外。
2、检查大气压力传感器的静气孔内的干燥剂颜色是否变蓝,以及进气孔是否有杂质。如果干燥剂颜色变蓝则意味着要更换干燥剂。
3、定期清除雨量传感器上的灰土、砂石、草皮、虫子等,可用水冲洗翻斗内壁的污染物。
4、为了确保风传感器的测量精度,避免误差,应该对风传感器进行定期清洗和维护。如果轴承磨损等,则考虑进行更换。
5、检查地表温度传感器和浅层地温传感器是否使地表土壤发生变化,确保传感器在正确的位置以及电缆完好。